タイトル : Re^14: シリアル通信で異常に時間がかかってしまう 投稿日 : 2010/01/28(Thu) 20:10 投稿者 : オショウ
> シーケンサは三菱製 A1SJ71UC24-R2 というタイプです。 Aですか・・・ > 方式は RS-232C 専用プロトコル 形式4 となっています。 一般的ですが、Aシリーズなので、サイクルタイムが長い場合 バシバシシリアル通信すると、一気に負荷が発生して応答性が 低下する場合があります。 ※ 各社PLCメーカーは、CPUのサイクルとシリアル通信には 因果関係がなく通信できると言ってますが、そんなことありま せん。経験的に忙しいCPU(ラダー)やサイクルタイムが長 い処理を行っている場合、シリアル通信の間隔が短い場合や、 読みだすバイト量が多い場合、応答しなくなると言うか遅延が 甚だしいです。 読みだす際の実際のパケット長は何バイトくらいになるんでし ょうか・・・ 以上。参考まで |