タイトル Re: アナログ補正値について
投稿日: 2009/05/07(Thu) 17:36
投稿者YuO
> アナログボードへ出力した電流値  4  アナログボードで計測した電流値  3.8
>                 20                  15.5
> どういった処理で表示値を求めればよいのでしょうか。

これだけでは補正のしようがありません。
計測値をx,表示値をyとした場合にy = f(x)となるf(x)を求めるしかないのですが,
どのようなf(x)がよいのかは,実際にプロットしてみて,
それを元に決定するしかないでしょう。

単純に上記の値による線形の関係にあるのであれば,
y = (x - 3.8) * (20 - 4) / (15.5 - 3.8) + 4
でよいですが。