VB6.0用掲示板の過去のログ(No.2)−VBレスキュー(花ちゃん)
[記事リスト] [新規投稿] [新着記事] [ワード検索] [管理用]

投稿日: 2007/05/21(Mon) 11:41
投稿者y4yama
Eメール
URL
タイトルRe^7: LED制御について

よこレス申し訳ありません。
> いえ、リセットボタンと順次点灯ボタンの2つのみです。
> ・bRet(i)が点灯状態を示すのか、あるいはボタンが押されたことを示すのか。
> DioInpBitはS/Wの状態です。

「S/Wの状態」ということは、今ONかOFFかが判定できるだけですネ?
だったら、順次点灯ボタンが押されて、放されて、の後でないと、次に押されたという
判断は不可能です。今までにOFFであるから今ONされた、という判断をしないと、すぐにLED4が点くとこまでいってしまうような気がします
それと、通常のスイッチはチャタリングがあるので、ONになってから0.1秒の間はつぎの
ONがあっても無視する、というような考慮が必要です

今回は多分不要ですが(もし私の想像したメーカのだったら)マニュアルによると、
出力ポートの状態は検知できますネ
■説明
出力ポートの状態を1ビット入力します。出力データは0か1で返ります。
出力されている内容をモニタする場合に使用します。
■使用例
VB  Ret = DioEchoBackBit(Id, BitNo, Data)


以上、参考になれば幸いデス


- 関連一覧ツリー (★ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)